سلام کلاس دقت 0.5FS5 اندازه گیری است و کلاس دقت PX حفاظتی با عوض کردن ترمینال های اولیه CT میتوان نسبت تبدیل آن را عوض کرد
سلام اگر منوال بفرستید بهتر میشه جواب داد ولی احتمال زیاد IR جریان پیک اپ هست و IRX جریان اتصال کوتاه
در تست تایمینگ زمان باز و بسته شدن بریکر بدست میاد. همینطور همزمانی قطع و وصل پل های کلید تست میشه. این تست اهمیت زیادی داره چون درصورت فالت، بریکر با...
سلام منظور از بردن بار وصل شده به CT هست که شامل سیم پیچ آمپرمتر یا رله و مقاومت سیم های استفاده شده در لوپ ثانویه هست. برای این تست ثانویه CT را باز...
سلام لطفا عکس رله بفرستید
سی تی کوربالانس برای رله ارت فالت استفاده میشود. هر سه فاز و نول (اگر داشته باشیم) از سی تی کوبالانس عبور میکند. اگر یکی از فازها اتصالی کند جریان ها ...
تست باکس برای تست رله های حفاظتی استفاده میشود. وایرهای خروجی دستگاه تست به تست باکس وصل میشود و از این طریق به رله جریان یا ولتاژ تزریق میشود.
این مگنت اینترلاک سکسیونر ارت تابلوی MV هست. اگرکلید پایین دست قطع باشد و سرکابل ولتاژنداشته باشد با فشار دادن یک شستی روی تابلو، مکنت عمل میکند و دری...
در صفحه اصلی نرم افزار بخش option و سپس editors را باید بازنمود، سپس در بخش psl editors تیک lock studio after launch برداشته شود
در مسیر زیر در ويندوزcontrol panel > program and feature > turn windows feature on/off .Net framework 3.5 (include 2)رو فعال کنید و بعد یه بار ر...
برای وصل شدن باید ورژن رله روی نرم افزار کمتر یا برابر با ورژن رله باشد.ورژن این رله ۴.۷۷.۰۳ است بنابراین باید ورژن رله روی نرم افزارهم مشابه همین یا ...
با یک برنامه آنیستالر قوی مثل (Revo Uninstaller Pro) فایلهای نسخه نصب شده قبلی را حذف کنید و نرم افزار را مجدد نصب کنید.
سلام این دوتا نرم افزار با هم تداخل دارن. نرم افزار plc را پاک کنید یا روی ویندوز مجازی نصب کنید
روی دیگزی راست کلیک کنید و گزینه run as administratorرا انتخاب کنید