پاسخ
پاسخ به: سی تی

سلام کلاس دقت 0.5FS5 اندازه گیری است و کلاس دقت PX حفاظتی با عوض کردن ترمینال های اولیه CT میتوان نسبت تبدیل آن را عوض کرد

3 هفته قبل
تالار گفتمان
پاسخ
پاسخ به: سلام میخواستم در مورد تنظیماتی که در این رله شده توضیح بهید که IR چیه IRX چیه

سلام اگر منوال بفرستید بهتر میشه جواب داد ولی احتمال زیاد IR جریان پیک اپ هست و IRX جریان اتصال کوتاه

3 هفته قبل
تالار گفتمان
پاسخ
پاسخ به: تست تایمینگ بریکر

در تست تایمینگ زمان باز و بسته شدن بریکر بدست میاد. همینطور همزمانی قطع و وصل پل های کلید تست میشه. این تست اهمیت زیادی داره چون درصورت فالت، بریکر با...

3 هفته قبل
تالار گفتمان
پاسخ
پاسخ به: تست بردن CT چطور انجام میشه؟

سلام منظور از بردن بار وصل شده به CT هست که شامل سیم پیچ آمپرمتر یا رله و مقاومت سیم های استفاده شده در لوپ ثانویه هست. برای این تست ثانویه CT را باز...

3 هفته قبل
تالار گفتمان
پاسخ
پاسخ به: چشمک زدن LED رله ABB REf620

سلام لطفا عکس رله بفرستید

3 هفته قبل
تالار گفتمان
پاسخ
پاسخ به: سی تی کوربالانس برای چه حفاظتی استفاده میشه؟

سی تی کوربالانس برای رله ارت فالت استفاده میشود. هر سه فاز و نول (اگر داشته باشیم) از سی تی کوبالانس عبور میکند. اگر یکی از فازها اتصالی کند جریان ها ...

4 هفته قبل
تالار گفتمان
پاسخ
پاسخ به: لطفا درباره تست باکس توضیح بدید چه کاربردی داره؟

تست باکس برای تست رله های حفاظتی استفاده میشود. وایرهای خروجی دستگاه تست به تست باکس وصل میشود و از این طریق به رله جریان یا ولتاژ تزریق میشود.

4 هفته قبل
تالار گفتمان
پاسخ
پاسخ به: این مگنت چیه؟ (عکس به پیوست)

این مگنت اینترلاک سکسیونر ارت تابلوی MV هست. اگرکلید پایین دست قطع باشد و سرکابل ولتاژنداشته باشد با فشار دادن یک شستی روی تابلو، مکنت عمل میکند و دری...

4 هفته قبل
تالار گفتمان
پاسخ
پاسخ به: ارور حین باز کردن PSL

در صفحه اصلی نرم افزار بخش option و سپس editors را باید بازنمود، سپس در بخش psl editors تیک lock studio after launch برداشته شود

4 هفته قبل
تالار گفتمان
پاسخ
پاسخ به: مشکل نرم افزار pcm600

در مسیر زیر در ويندوزcontrol panel > program and feature > turn windows feature on/off .Net framework 3.5 (include 2)رو فعال کنید و بعد یه بار ر...

4 هفته قبل
تالار گفتمان
پاسخ
پاسخ به: مشکل اتصال به رله

برای وصل شدن باید ورژن رله روی نرم افزار کمتر یا برابر با ورژن رله باشد.ورژن این رله ۴.۷۷.۰۳ است بنابراین باید ورژن رله روی نرم افزارهم مشابه همین یا ...

4 هفته قبل
تالار گفتمان
پاسخ
پاسخ به: نرم افزار دیگزی موقع اجرا لایسنس میخواد

با یک برنامه آنیستالر قوی مثل (Revo Uninstaller Pro) فایلهای نسخه نصب شده قبلی را حذف کنید و نرم افزار را مجدد نصب کنید.

4 هفته قبل
تالار گفتمان
پاسخ
پاسخ به: digsi نصب کردم ولی هر وقت باز میکنم plc باز میشه بجاش

سلام این دوتا نرم افزار با هم تداخل دارن. نرم افزار plc را پاک کنید یا روی ویندوز مجازی نصب کنید

4 هفته قبل
تالار گفتمان
پاسخ
پاسخ به: وقتی میخوام نرم افزار دیگزی4 را باز کنم این پیام میده

روی دیگزی راست کلیک کنید و گزینه run as administratorرا انتخاب کنید

4 هفته قبل