09/04/2025 10:20 ق.ظ
شروع کننده موضوع
سلام وقت بخیر
تست بردن CT چطور انجام میشه؟
1 پاسخ
1
11/04/2025 11:55 ق.ظ
سلام منظور از بردن بار وصل شده به CT هست که شامل سیم پیچ آمپرمتر یا رله و مقاومت سیم های استفاده شده در لوپ ثانویه هست. برای این تست ثانویه CT را باز میکنیم و از دو سر آن جریانی معادل جریان نامی CT (یک یا 5 آمپر) تزریق میکنیم.سپس افت ولتاژ را اندازه گیری میکنیم. از حاصلضرب ولتاژ و جریان بردن CT برحسب ولت آمپر بدست می آید.