محل latch کردن خروجی

7 ارسال‌
2 کاربران
0 Reactions
191 نمایش‌
0
شروع کننده موضوع

سلام

در کدام قسمت نرم افزار abb  خروجی ها را می توان latch یا unlatch نمود و همچنین ورودی ها را lowیا high در نظر گرفت ؟

3 پاسخ
0

سلام برای تیپ های مختلف رله abb فرق میکنه دوره رله abb را کامل ببینید توضیح داده

Hojjat1992 شروع کننده موضوع 08/10/2025 6:21 ق.ظ

@mhosseini
دوره را کامل خوندم برای تیپ Ref615 محل لچ کردن خروجی ها در تریپ لاجیک در بلوک TRPPTRC1و TRPPTRC2 گفته است ولی نقشه ۵تا خروجی دارد و نمیشه ۵ تا را تعیین کرد فقط دوتاشو میشه مشخص کرد؟آیا جایی دیگری برای انجام این کار است

Hojjat1992 شروع کننده موضوع 08/10/2025 6:35 ق.ظ

@mhosseini
برای ورودی ها(BI) هم جایی برای low یاhigh کردن آنها ندیدم

0

 در قسمت Hardware Configuration تنظیمات ورودی و خروجی ها انجتم میشه مقلا در پارامتر input inversion ورودی برعکس میشه

تصویر به پیوست هست.

Hojjat1992 شروع کننده موضوع 11/10/2025 11:52 ق.ظ

@mhosseini
من در نرم افزارم input inversionرا نمی آورد و فقط input filtering را می آورد و ضمنا برای latch و unlatchکردن مثلا ۵ تا ترمینال خروجی که داریم باید چه کنیم؟
ممنون آقای مهندس

0

connectivity package رله که به پیوست دوره هست را نصب کنید

Hojjat1992 شروع کننده موضوع 14/10/2025 8:19 ق.ظ

@mhosseini
بسیار عالی ممنون آقای مهندس
فقط میتونین مانند ورودی که عکسش رو ضمیمه کردین محل لچ کردن خروجی ها هم عکسش رو بفرسین
باتشکر