سلام
در کدام قسمت نرم افزار abb خروجی ها را می توان latch یا unlatch نمود و همچنین ورودی ها را lowیا high در نظر گرفت ؟
سلام برای تیپ های مختلف رله abb فرق میکنه دوره رله abb را کامل ببینید توضیح داده
@mhosseini
دوره را کامل خوندم برای تیپ Ref615 محل لچ کردن خروجی ها در تریپ لاجیک در بلوک TRPPTRC1و TRPPTRC2 گفته است ولی نقشه ۵تا خروجی دارد و نمیشه ۵ تا را تعیین کرد فقط دوتاشو میشه مشخص کرد؟آیا جایی دیگری برای انجام این کار است
@mhosseini
برای ورودی ها(BI) هم جایی برای low یاhigh کردن آنها ندیدم
در قسمت Hardware Configuration تنظیمات ورودی و خروجی ها انجتم میشه مقلا در پارامتر input inversion ورودی برعکس میشه
تصویر به پیوست هست.
@mhosseini
من در نرم افزارم input inversionرا نمی آورد و فقط input filtering را می آورد و ضمنا برای latch و unlatchکردن مثلا ۵ تا ترمینال خروجی که داریم باید چه کنیم؟
ممنون آقای مهندس
connectivity package رله که به پیوست دوره هست را نصب کنید
@mhosseini
بسیار عالی ممنون آقای مهندس
فقط میتونین مانند ورودی که عکسش رو ضمیمه کردین محل لچ کردن خروجی ها هم عکسش رو بفرسین
باتشکر