آگاهسازیها
پاککردن همه
شروع پرسش و پاسخ
1
ارسال
2
کاربران
0
Reactions
18
نمایش
0
16/06/2025 10:59 ق.ظ
شروع کننده موضوع
سلام مهندس
فایل ضمیمه فوق نقشه کلید 3wl رو نشون میده. سوالی که داشتم اینه که چرا در مسیر قطع کلید اینرلاک قرار داده شده؟ مگه معمولا اینترلاک رو برای ایمنی بیشتر در مسیر وصل تجهیزات و مسیر برقدار کردن آنها قرار نمیدهند؟
1 پاسخ
0
28/06/2025 6:16 ق.ظ
سلام ممکنه اینترلاک با کلید بالادست باشه. یعنی برای قطع کلید، لازمه کلید بالاسدت هم قطع باشه البته نیازی نبوده