سلام مهندس ببخشید یک سوال داشتم ، من یک ترانس جریان فشار متوسط ۱۰۰به ۱ داشتم سه سیم پیچه می خواستم تست نسبت تبدیل ازش بگیرم ولی یک مشکل هست وقتی ثانویه ترانس رو می بندم و نقطه مشترک رو ارت می کنم و جریان معادل ۵۰ آمپر از اولیه عبور میدم جریان در ثانویه افت می کنه به جای ۰.۵ آمپر ۰.۱ آمپر نشان می دهد و وقتی سیم ارت رو قطع می کنیم جریان همان ۰.۵ آمپر می شود مشکل از چیه میشه لطفاً کمک کنید . ممنون

1 پاسخ
1

سلام هنگام تست نیازی نیست نقطه مشترک ثانویه را ارت کنید