با سلام 

یک ترانس 20kv/400v  با ظرفیت 1000kva داریم، در بخش فشار متوسط یک رله حافظ 121 نصب شده است ، طبق مطالب اموزشی این گروه ، در سمت فشار ضعیف نیاز به حفاظت رله ارت فالت و دیفرانسیل دارد 

ایا نصب این دو رله الزامی است یا خیر(باتوجه به شرایط موجود ) 

یک برند زیمنس یا دیگر که این دو مد را ساپورت کند 

برای فرمان خروجی رله ، به رله شنت کلید ACB اعمال میگردد ؟

 

1 پاسخ
0

سلام طبق کاتالوگ رله زیمنس که در آموزش ها بهش اشاره شده سمت LV ترانسفورماتور قدرت حداقل حفاظت ارت فالت و دیفرانسیل امپدانس بالا لازم دارد و فرمان خروجی رله به بوبین شنت کلید ACB داده میشه