ثبت نام آزمون فنی حرفه ای دوره جامع رلیاژ شروع شد!

آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

کم کردن 90 درجه از زاویه کاراکتریستیک انگل در رله دایرکشنال

3 ارسال‌
2 کاربران
0 Reactions
192 نمایش‌
0
شروع کننده موضوع

سلام . خسته نباشید

مهندس شما در یکی ازفیلمهای تدریس و درحین تست امیکرون رله جهتی فوروارد.در خصوص یافتن زوایای ماکزیمم تورک و مینمم ترکهای یک رله.فرمودید که ما 90 درجه از زاویه ابتدایی کاراکتریستیک باید درامیکرون و تست  رله دایرکشنال جهتی فوروارد کم کنیم و بعد ادامه بدیم. آیا این قضیه در دایرکشنال جهتی ریورس هم صادق است؟ 

و آیا هر زاویه ایی که ابتداا کاراکتریستیک داشت .باید ما ابتدا 90 درجه کم کنیم یا فقط زواایی ناحیه 0 تا 90 رو اینکار میکنیم. یعنی اگر کاراکتریستیک رله 120 هم بود بازهم 90 تا کم میکنیم؟

3 پاسخ
0

سلام نام درس و دقیقه ای که این مطلب بیان شده بفرستید

0
شروع کننده موضوع

با سلام مجدد

در فصل 14 از فصل هشتم.کار عملی با امیکرون .قسمت 28 از فلدر کارعملی تست با دستگاه امیکرون . تقریبا دقیقه 2.23 که کاراکتریستیک انگل 45 درجه است .شما 90 درجه هم کم میکنید و در امیکرون -45 میگذارید.؟!ایا همیشه همینه یا در بعضی نواحی انجام میشه ؟ ایا در رله جهتی فوروارد و ریورس هر دو انجام باید داد؟!

این نوشته در 11 ماه قبل 2 بار توسط sohrabirad_mr@yahoo.com اصلاح شد
0

سلام شما میتونید زاویه های دیگه هم انتخاب کنید من بعنوان مثال گفتم

مهم اینه که رله دایرکشنال در داخل ناحیه ای که انتخاب کردیم عمل میکنه

اشتراک: