ثبت نام آزمون فنی حرفه ای دوره جامع رلیاژ شروع شد!

آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

روش تست 50G

3 ارسال‌
2 کاربران
0 Reactions
208 نمایش‌
0
شروع کننده موضوع

برای تست 50G که از کوربالانس می آید elements modeرا چه نوعی باید انتخاب کرد و در وبکو در تب relay parameters گزینه sensitiveوجود دارد آیا این گزینه باید فعال شود و بعد فعال کردن در elements mode سنستیو را انتخاب کنیم؟ فک کنم در امیکرون گزینه sensitiveوجود ندارد البته گزینه zero sequenceهم داریم 

روش شما چیست؟ نوع فالت هم چه نوعی انتخاب کنیم 3IOدارد و اگر sensitiveانتخاب کنیم sensitiveهم ظاهر میشود

2 پاسخ
0

سلام اگر از نقظه مشترک سی تی ها به رله جریان ارت فالت دادید zero sequence و اگر از کوبالانس استفاده کردید sensitive را انتخاب کنید 

Hojjat1992 شروع کننده موضوع 12/09/2025 1:41 ب.ظ

@mhosseini
اگر از zero sequence استفاده کردیم نوع خطای فالت 3IOاست؟
ضمنا خطای ارت فالت از نوع بک آپ که در نقطه ستاره ترانس قرار دارد از چه گزینه ای برای تست آن استفاده کنیم؟
ممنون

0

سلام بله درسته

بک اپ هم همان ZERO SEQUENCE

اشتراک: