برای تست 50G که از کوربالانس می آید elements modeرا چه نوعی باید انتخاب کرد و در وبکو در تب relay parameters گزینه sensitiveوجود دارد آیا این گزینه باید فعال شود و بعد فعال کردن در elements mode سنستیو را انتخاب کنیم؟ فک کنم در امیکرون گزینه sensitiveوجود ندارد البته گزینه zero sequenceهم داریم
روش شما چیست؟ نوع فالت هم چه نوعی انتخاب کنیم 3IOدارد و اگر sensitiveانتخاب کنیم sensitiveهم ظاهر میشود
سلام اگر از نقظه مشترک سی تی ها به رله جریان ارت فالت دادید zero sequence و اگر از کوبالانس استفاده کردید sensitive را انتخاب کنید
@mhosseini
اگر از zero sequence استفاده کردیم نوع خطای فالت 3IOاست؟
ضمنا خطای ارت فالت از نوع بک آپ که در نقطه ستاره ترانس قرار دارد از چه گزینه ای برای تست آن استفاده کنیم؟
ممنون
سلام بله درسته
بک اپ هم همان ZERO SEQUENCE