ثبت نام آزمون فنی حرفه ای دوره جامع رلیاژ شروع شد!

آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

رله 27 برای فیدرهای موتوری

1 ارسال‌
2 کاربران
0 Reactions
29 نمایش‌
0
شروع کننده موضوع

در یک پروژه معدنی که دارای سوئیچگیر با سطح ولتاژ 6.6 کیلوولت است، تعدادی موتور الکتریکی به روش مستقیمDirect-On-Line (D.O.L)  راه‌اندازی می‌شوند.

در حال حاضر، حفاظت افت ولتاژ (Undervoltage Protection) با کد 27 به‌صورت متمرکز پیاده‌سازی شده است؛ یعنی تنها یک رله حفاظتی 27 روی باس کوپلر (bus coupler) نصب شده که ولتاژ را از طریق یک ترانس ولتاژ متصل به باس اصلی اندازه‌گیری می‌کند. اگر ولتاژ باس کمتر از حد مجاز شود، این رله به‌صورت مرکزی عمل کرده و یک سیگنال تریپ (قطع) به تمامی فیدرهای خروجی، شامل فیدرهای موتوری، ارسال می‌کند.

در این شرایط، سؤال مطرح شده این است که آیا برای هر فیدر موتوری باید به‌صورت مجزا و مستقل، حفاظت  undervoltage  (رله 27) در نظر گرفته شود یا همین حفاظت متمرکز روی باس کافی است؟ آیا در این زمینه الزام استاندادری وجود دارد؟

1 پاسخ
0

با سلام

طبق تجربه ای که من در پروژه ها دیدم یک پی تی روی باسبار میگذارند و نمونه گیری ولتاژ آن به رله همه فیدرها داده میشود. رله فیدرها باید حفاظت ولتازی داشته باشند

اشتراک: